西江論壇
首頁
> 西江論壇 > 西江論壇 > 電氣安全基本常識

電氣安全基本常識

作者: 時間:2020-12-14 瀏覽次數:493 ?【字體:    


   一、基本原則

1、建筑施工現場的電工、電焊工屬于特種作業工種,必須按國家有關規定經專門安全作業培訓,取得特種作業操作資格證書,方可上崗作業。其他人員不得從事電氣設備及電氣線路的安裝、維修和拆除。

2、建筑施工現場必須采用TN-S接零保護系統,即具有專用保護零線(PE線)、電源中性點直接接地的220/380V三相五線制系統。

3、建筑施工現場必須按“三級配電二級保護”設置。

4、施工現場的用電設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制,即每臺用電設備必須有自己專用的開關箱,專用開關箱內必須設置獨立的隔離開關和漏電保護器。

5、嚴禁在高壓線下方搭設臨建、堆放材料和進行施工作業;在高壓線一側作業時,必須保持至少6m的水平距離,達不到上述距離時,必須采取隔離防護措施。

6、在宿舍工棚、倉庫、辦公室內嚴禁使用電飯煲、電水壺、電爐、電熱杯等較大功率電器。如需使用,應由項目部安排專業電工在指定地點,安裝可使用較高功率電器的電氣線路和控制器。嚴禁使用不符合安全的電爐、電熱棒等。

7、嚴禁在宿舍內亂拉亂接電源,非專職電工不準亂接或更換熔絲,不準以其他金屬絲代替熔絲(保險)絲。

8、嚴禁在電線上涼衣服和掛其他東西等。

9、搬運較長的金屬物體,如鋼筋、鋼管等材料時,應注意不要碰觸到電線。

10、在臨近輸電線路的建筑物上作業時,不能隨便往下扔金屬類雜物;更不能觸摸、拉動電線或電線接觸鋼絲和電桿的拉線。

11、移動金屬梯子和操作平臺時,要觀察高處輸電線路與移動物體的距離,確認有足夠的安全距離,再進行作業。

12、在地面或樓面上運送材料時,不要踏在電線上;停放手推車、堆放鋼模板、跳板、鋼筋時不要壓在電線上。

13、在移動有電源線的機械設備,如電焊機、水泵、小型木工機械等,必須先切斷電源,不能帶電搬動。

14、當發現電線墜地或設備漏電時,切不可隨意跑動和觸摸金屬物體,并保持10m以上距離。

二、安全電壓

1、安全電壓是指50V以下特定電源供電的電壓系列

安全電壓是為防止觸電事故而采用的50V以下特定電源供電的電壓系列,分為42V、36 V、24V、12V和6V五個等級,根據不同的作業條件,選用不同的安全電壓等級。建筑施工現場常用的安全電壓有12V、24V、36V。

2、特殊場所必須采用電壓照明供電

以下特殊場所必須采用安全電壓照明供電:

⑴室內燈具離地面低于2.4m,手持照明燈具,一般潮濕作業場所(地下室、潮濕室內、潮濕樓梯、隧道、人防工程以及有高溫、導電灰塵等)的照明,電源電壓應不大于36V。

⑵在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源電壓,應不大于24V。

⑶在特別潮濕的場所,鍋爐或金屬容器內,導電良好的地面使用手持照明燈具等,照明電源電壓不得大于12V。

三、電線的相色

1、正確識別電線的相色

電源線路可分工作相線(火線)、專用工作零線和專用保護零線。一般情況下,工作相線(火線)帶電危險,專用工作零線和專用保護零線不帶電(但在不正常情況下,工作零線也可以帶電)。

2、相色規定

一般相線(火線)分為A、B、C三相,分別為黃色、綠色、紅色;工作零線為黑色;專用保護零線為黃綠雙色線。

嚴禁用黃綠雙色、黑色、籃色線當相線,也嚴禁用黃色、綠色、紅色線作為工作零線和保護零線。

四、插座的使用

正確使用與安裝插座。

1、插座分類

常用的插座分為單相雙孔、單相三孔和三相三孔、三相四孔等。

2、選用與安裝接線

⑴三孔插座應選用“品字形”結構,不應選用等邊三角形排列的結構,因為后者容易發生三孔互換造成觸電事故。

⑵插座在電箱中安裝時,必須首先固定安裝在安裝板上,接地極與箱體一起作可靠的PE保護。

⑶三孔或四孔插座的接地孔(較粗的一個孔),必須置在頂部位置,不可倒置,兩孔插座應水平并列安裝,不準垂直并列安裝。

⑷插座接線要求:對于兩孔插座,左孔接零線,右孔接相線;對于三孔插座,左孔接零線,右孔接相線,上孔接保護零線;對于四孔插座,上孔接保護零線,其他三孔分別A、B、C三根相線。

五、“用電示警”標志

正確識別“用電示警”標志或標牌,不得隨意靠近、隨意損壞和挪動標牌。

常用:電力標志,紅色,配電房、發電機房、變壓器等重要場所。

高壓:示警標志,字體為黑色,箭頭和邊框為紅色,需高壓示警場所。

配電房:示警標志,字體為紅色,邊框為黑色(或字與邊框交換顏色),配電房或發電機房。

維護檢修:示警標志,底為紅色、字為白色(或字為紅色、底為白色、邊框為黑色),維護檢修時相關場所。

其他用電:示警標志,箭頭為紅色、邊框為黑色、字為紅色或黑色,其他一般用電場所。

進入施工現場的每個人都必須認真遵守用電管理規定,見到以上用電示警標志或標牌時,不得隨意靠近,更不準隨意損壞、挪動標牌。