首頁 |
|
綠色施工之揚塵、噪聲控制技術
一、施工揚塵控制技術
1、技術內容
技術內容包括施工現場道路、塔吊、腳手架等部位自動噴淋降塵和霧炮降塵技術、施工現場車輛自動沖洗技術。
(1)自動噴淋降塵系統由蓄水系統、自動控制系統、語音報警系統、變頻水泵、主管、三通閥、支管、微霧噴頭連接而成,主要安裝在臨時施工道路、腳手架上。
塔吊自動噴淋降塵系統是指在塔吊安裝完成后通過塔吊旋轉臂安裝的噴水設施,用于塔臂覆蓋范圍內的降塵、混凝土養護等。噴淋系統由加壓泵、塔吊、噴淋主管、萬向旋轉接頭、噴淋頭、卡扣、揚塵監測設備、視頻監控設備等組成。
(2)霧炮降塵系統主要有電機、高壓風機、水平旋轉裝置、仰角控制裝置、導流筒、霧化噴嘴、高壓泵、儲水箱等裝置,其特點為風力強勁、射程高(遠)、穿透性好,可以實現精量噴霧,霧粒細小,能快速將塵埃抑制降沉,工作效率高、速度快,覆蓋面積大.
(3)施工現場車輛自動沖洗系統由供水系統、循環用水處理系統、沖洗系統、承重系統、自動控制系統組成。采用紅外、位置傳感器啟動自動清洗及運行指示的智能化控制技術。水池采用四級沉淀、分離,處理水質,確保水循環使用:清洗系統由沖洗槽、兩側擋板、高壓噴嘴裝置、控制裝置和沉淀循環水池組成:噴嘴沿多個方向布置,無死角。
2、技術指標
揚塵控制指標應符合現行(建筑工程綠色施工規范》(GB/T50905-2014)中的相關要求。地基與基礎工程施工階段施工現場PM 10/h平均濃度不宜大于150ugm3或工程所在區域的PM10/h平均濃度的120%;結構工程及裝飾裝修與機電安裝工程施工階段施工現場PM10/h平均濃度不宜大于60 ugm3或工程所在區域的PM10/h平均濃度的120%。
3、適用范圍
適應用于所有工業與民用建筑的施工工地。
二、施工噪聲控制技術
1、技術內容
通過選用低噪聲設備、先進施工工藝或采用隔聲屏、隔聲罩等措施有效降低施工現場及施工過程噪聲的控制技術。
(1)隔聲屏是通過遮擋和吸聲減少噪聲的排放。
隔聲屏主要由基礎、立柱和隔聲屏板幾部分組成?;A可以單獨設計也可在道路設計時一并設計在道路附屬設施上;立柱可以通過預埋螺栓、植筋與焊接等方法,將立柱上的底法蘭與基礎連接牢靠,聲屏障立板可以通過專用高強度彈簧與螺栓及角鋼等方法將其固定于立柱槽口內,形成聲屏障。隔聲屏可模塊化生產,裝配式施工,選擇多種色彩和造型進行組合搭配與周圍環境協調。
(2)隔聲罩是把噪聲較大的機械設備(攪拌機、混凝土輸送泵、電鋸等)封閉起來,有效地阻隔噪聲的外傳。
隔聲罩外殼由一層不透氣的具有一定重量和剛性的金屬材料制成,一般用2~3mm厚的鋼板,鋪上一層阻尼層,阻尼層常用瀝青阻尼膠浸透的纖維織物或纖維材料,外殼也可以用木板或塑料板制作,輕型隔聲結構可用鋁板制作。要求高的隔聲罩可做成雙層殼,內層較外層薄一些:兩層的間距一般是6~10mm,填以多孔吸聲材料。罩的內側附加吸聲材料,以吸收聲音并減弱空腔內的噪聲。要減少罩內混響聲和防止固體聲的傳遞;盡可能減少在罩壁上開孔,對于必須要開孔的,開口面積應盡量??;在罩壁的構件相接處的縫隙,要采取密封措施,以減少漏聲;由于罩內聲源機器設備的散熱,可能導致罩內溫度升高,對此應采取適當的蚅散熱措施。要考慮聲源機器設備操作、維修方便的要求。
(3)應設置封閉的木工用房,以有效降低電鋸加工時噪聲對施工現場的影響。
(4)施工現場應優先選用低噪聲機械設備,優先選用能夠減少或避免噪聲的先進施工工藝。
2、技術指標施工現場噪聲應符合(建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)的規定,晝間<70dB(A),夜間≤55dB(A)。
3、適用范圍
適用于工業與民用建筑工程施工。